2026년 7월 9일 오전 1시경 교내 일부 건물 정전발생에 따른 현황을 공유 드리며 정확한 사고 원인 파악 및 재발 방지를 위해 전력기기 전문업체 및 전기안전공사와 함께 교내 전력시스템 긴급 점검을 할 예정이오니 전기 사용에 불편을 드린 점 양해하여 주시기 바랍니다.
신본관(역사관), 사회과학관(학생회관), 생활과학관(제1음악관,제2음악관) 제2법학관(제1법학관, 제3법학관, 경제금융관, 법학학술정보관), FTC 자연과학관(구관)(사범대학), 신소재공학관(건축관), 학생복지관, 과학기술관, 백남음악관(학군단, 까치골 동아리방, 차량실험동) |
1. 교내 정전 발생 현황
가. 정전 발생 일시 : 2026. 7. 9(목) 01:00시
나. 정전 건물 : 교내 10개 지구변전실(전력계통 연계 14개 건물) - 총 24개동
다. 정전 상황 : - 01시06분 : 정전 확인 후 전기실 근무자 비상연락망 가동
- 01시34분 : 시설팀 비상 출동 / 현장 확인
- 02시12분 : 초동 조치 및 건물별 복구 개시
- 03시40분 : 복구 완료 및 시설 점검
라. 정전 원인(추정) : 상시전원 부하의 3상 전압 중 특정 상(Phase)에 부하 편중 과 교내 인입 메인 전력 라인의 전압 이상 현상에 의한 전압 불균형 발생 으로 지구변전실 계전기(차단기) 작동
2. 피해 사항 파악을 위한 협조 요청
피해 사항 소속 단과대학 행정팀으로 제출 (별도 양식 없음) ~7/13(월) 17:00까지